AW: Schleuse zwischen Reinraumbereich B und C

Beitrag von Dr. R. Eicher geschrieben am 16.6.2008 um 14:58

Originalbeitrag: Schleuse zwischen Reinraumbereich B und C geschrieben von Kleibrink am 11.6.2008 um 11:28)

Ja und Nein: im Prinzip geht das, allerdings verletzt man dann eine Forderung des Annex 1, dass die Schleuse zwischen 2 Bereichen, der reineren Seite entsprechen soll, in diesem Fall also "B". Ist die Schleuse jetzt im Unterdruck im Vergleich zu C, ist diese Konzept bei der Öffnung nach C nicht mehr gewährleistet. Lösen kann man dies durch zwei B Schleusen. Zum Bsp so: B (+++) - B'Schleuse (0) -B''Schleuse (++) - C (+)